ผู้เขียน หัวข้อ: ขนาดสายไฟสำหรับติดตั้งตู้อัดไฟacในบ้าน เพื่ออัดไฟรถถ่าน  (อ่าน 2976 ครั้ง)

ออฟไลน์ bahamu

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 685

อ้างอิงจากมาตรฐาน pea

สายไฟacตามบ้าน นิยมใช้ขนาด
2.5sqmm รับกระแสได้ 16-20a
รับโหลดแอร์ 9,000-18,000 btuได้

4-6sqmm รับกระแสได้ 32a  รับโหลดแอร์ 24,000-36,000btu

ตู้อัดไฟac 1เฟส
3.7kw ขนาดสายไฟ 2.5sqmn สายดิน2.5sqmm
7.4kw  ขนาดสายไฟ 10sqmm สายดิน4sqmm

ตู้อัดไฟac 3เฟส
11kw ขนาดสายไฟ 4sqmm สายดิน2.5sqmm
22kw ขนาดสายไฟ 10sqmm สายดิน4sqmm

สายไฟ10sqmm รับกระแสได้ 50a

เต้าไฟสามขาตามบ้าน กับสายไฟ2.5sqmm รับกระแส16a จากหม้อแปลงแถมได้สบาย

ถ้าเดินสายไฟ10sqmm กับเต้ารับสามเฟส รับกระแสจากหม้อแปลง32a 8kw สบาย

ค่าความต้านทานสายดิน
มิเตอร์ 15/45 2.5โอห์ม
มิเตอร์ 30/100 1.25โอห์ม

สายดินในบ้าน ไม่เกิน 5 โอห์ม
ถ้าโอห์มเกิน ให้ตอกหลักเพิ่มสายดิน จนค่าโอห์มลดจนผ่านมาตรฐานการไฟฟ้า

ขนาดแท่งกราวด์ทองแดง ที่ควรใช้
ยาว 2.4ม. กว้าง5/8นิ้ว
ยาว 3ม. กว้าง3/4นิ้ว





พร้อมติดตัวป้องกันไฟรั่วที่ตู้ไฟไม่เกิน6-10ma
และอุปกรณ์ตามค่าที่กำหนด

ตัวกันฟ้าผ่า ไฟเกิน ถ้าเกินไม่มากทำงานทัน
แต่ถ้าฟ้าผ่า ลงหม้อแปลง วิ่งเข้าบ้าน เอาไม่อยู่
จึงไม่ควรอัดไฟรถ ตอนพายุกระหน่ำฝนฟ้าคะนอง

เรียกการไฟฟ้ามาติด คงได้ค่าโอห์มสายดิน ตามค่าที่กำหนด
ส่วนช่างฝีมือคงไม่ยาก แต่ต้องมีตัววัดความต้านทาน
ไฟจะได้วิ่งลงดินไวๆ

ค่าสายไฟ อุปกรณ์ ตู้กันน้ำ ไม่แพง
ควรใช้ยี่ห้อดีๆ จะได้จบในครั้งเดียว ค่าช่างตามฝีมือ ความเนี๊ยบ

รถถ่านถูก ซื้อตู้อัดไฟac หม้อแปลง มาอัดไฟเองคุ้มกว่า
ถ้าไม่เอาของแถมติดรถแล้วลดราคาได้หลายหมื่น
ซื้อเองมาติดตั้งที่บ้านคุ้มสุด
หรือ ติดตั้งที่ทำงานเพิ่ม ในราคาไม่แพง


หม้อแปลงอัดไฟรถถ่าน บ้านเรามีจำหน่ายแล้ว ราคาเท่าจีนแดง ไม่แพง





besen,morec สองยี่ห้อจีนแดงนี้ ทำโรงงานเดียวกัน ฝรั่งซื้อติดรถไปอัดไฟเขาควายไม่น้อย
ใช้แก้ขัดเมื่อตู้อัดไฟac 22kwเสีย หรือไปอัดไฟนอกบ้าน


ปูป้าปลั๊ก คือ เต้าสามขา16a สายไฟac2.5sqmn ต่อกับตู้แอ๊ปเก็บเงิน
คนซื้อตั้งราคาต่อหน่วยได้เอง
ตัดปัญหา ไม่ต้องซื้อตู้ไฟacมาบริการ ตามโรงแรม ที่จอดรถ ที่ทำงาน
เจ้าของรถถ่านนำหม้อแปลง 16aมาเอง
คิดเงินตามจริง ไม่ต้องหัวหมอเล่นแง่กันเวลาตู้อัดไฟacเสีย สายปลั๊กเสียหาย

ถ้าจะให้อัดไฟรถถ่านฟรี ทำปลั๊ก3เฟส 1เฟส ในโรงรถ ให้เจ้าของรถนำหม้อแปลงมาเอง
มีเบรกเกอร์ 40a,20a คุม ปลอดภัย
รถยนต์ รถเครื่อง อัดไฟสะดวก ลงทุนน้อย

ปล.สายไฟตามบ้านเริ่มจาก
เส้นไฟเปลือย25sqmm ขึ้นไป จากเสาไฟถึงตัวบ้าน
สายไฟในบ้านจากสะพานไฟขนาด 2.5sqmm
เพียงพอกับเครื่องเสียง โฮมเธียเตอร์

ทีวีพลาสม่าจอ65นิ้ว กินไฟ400w
ใช้สายไฟac 0.75sqmm

เพาเวอร์แอมป์หลอด avrรุ่นใหญ่ ใช้สายไฟacฝอยไม่ถึง2.5sqmm
ต้องระดับแอร์ สว่าน เลื่อยไฟฟ้า ตู้อ๊อกขนาดเล็ก

ถ้าไม่แน่ใจกลัวเสียงไม่ดีเพิ่มเป็น4sqmm เฉพาะห้องฟังก็ได้
แต่ถ้าใช้แอร์36,000btu ต้องใช้สาย6sqmm

สายacแพงแค่ไหน ขนาดทองแดงโต6sqmm ต่อเส้นอย่างที่ขายหลายพันหลายหมื่น
แต่เต้าที่บ้านใช้สายไฟ2.5sqmm เล็กกว่าเกือบสามเท่า
ทำไมถึงมีผลต่อเสียงและฟังออกชัดขนาดนั้น วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟ ไม่เข้าใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2022, 18:12:40 โดย bahamu »

ออนไลน์ Symphonic

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,697
ดีครับ  ข้อมูลดี ขอบคุณมากครับ

คนที่อยากใช้ BEV ยังจำเป็นต้องทำความเข้าใจในอีกหลายเรื่อง
ต่างจากการใช้รถสันดาป  ทุกวันนี้ที่ใช้รถสันดาปกัน มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
คือน้ำมันเชื้อเพลิง ยังเข้าใจผิด ๆ ถูก ๆ กันอยู่เลย  ข้ามมาใช้ BEV
มันมีเรื่องของไฟฟ้าที่ไม่คุ้นเคยต้องเรียนรู้และเข้าใจกันอีกเยอะ
ไม่อย่างนั้น อุบัติภัย อัคคีภัย ที่ร้ายแรงถึงชีวิตคงเกิดขึ้นอีกเยอะครับ

ออฟไลน์ punn

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,601
  • may the force lead your way ...
เยี่ยมเลยมีประโยชน์ขอบคุณครับ  ::)

-----

ต้องหาสาย 10 sqmm oxygen-free
เพื่อชาร์จรถจะได้พลังงานที่ใสสะอาด ปราศจากสัญญาณรบกวน
แบตจะได้เต็ม 100 ของ 100 จริงๆ และอายุแบตยาวนาน เสื่อมช้ากว่าชาวบ้าน ฮา
//ช่องทางการตลาดสายไฟบ้านเทพๆ  ;D
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ไม่โลกสวย และไม่โลกมืด อยู่กับความเป็นจริงและพลังงานบวก ..

ปราชญ์สอนสิ่งไหน คนก็จะจำสิ่งนั้น
ประสบการณ์เจอแบบไหน คนก็จะคิดทางนั้น
ต่างคนต่างประสบการณ์เรียนรู้สิ่งเดียวกัน ก็จะออกมาแตกต่างกันไปครับ

ออฟไลน์ Teera

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,380
    • อีเมล์
ข้อมูลยัง มีความคลาดเคลื่อน อยู่หลายจุดนะครับ

1 การรับกระแสของสายไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับ วิธีการติดตั้ง เช่น เดินลอยในอากาศ (Free Air) หรือ ร้อยท่อ สายไฟฟ้า จะรับกระแสได้ไม่เท่ากัน ยกตัวอย่าง  สาย 2.5 IEC-01 ถ้า 1 Phase รับกระแสได้ 21A แต่ ถ้าเป็น 3 Phase จะเหลือแค่ 18A เป็นต้น

2 ตามมาตรฐาน ในระบบ ไฟฟ้า 1 ระบบ เช่น บ้านหนึ่งหลัง หรือ 1 meter ห้ามต่อลงดินมากว่า 1 จุด การต่อลงดินมากกว่า 1 จุดในระบบไฟฟ้าเดียวกัน มีผลทำให้ เครื่องตัดวงจร ทำงานช้าลง

อยากบอกว่า ข้อมูลจาก internet น่าจะพอใช้ได้เป็นแนวทางครับ แต่ ควรถามวิศวกร หรือ ผู้รู้จริง ก่อนดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยครับ

ออฟไลน์ caton

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 498
    • อีเมล์
ข้อมูลยัง มีความคลาดเคลื่อน อยู่หลายจุดนะครับ

1 การรับกระแสของสายไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับ วิธีการติดตั้ง เช่น เดินลอยในอากาศ (Free Air) หรือ ร้อยท่อ สายไฟฟ้า จะรับกระแสได้ไม่เท่ากัน ยกตัวอย่าง  สาย 2.5 IEC-01 ถ้า 1 Phase รับกระแสได้ 21A แต่ ถ้าเป็น 3 Phase จะเหลือแค่ 18A เป็นต้น

2 ตามมาตรฐาน ในระบบ ไฟฟ้า 1 ระบบ เช่น บ้านหนึ่งหลัง หรือ 1 meter ห้ามต่อลงดินมากว่า 1 จุด การต่อลงดินมากกว่า 1 จุดในระบบไฟฟ้าเดียวกัน มีผลทำให้ เครื่องตัดวงจร ทำงานช้าลง

อยากบอกว่า ข้อมูลจาก internet น่าจะพอใช้ได้เป็นแนวทางครับ แต่ ควรถามวิศวกร หรือ ผู้รู้จริง ก่อนดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยครับ

+1
TESLA Model Y Performance
BMW X1 F48 20D M sport
BMW 320D F30 M sport HIFI Stage 1

ออฟไลน์ bahamu

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 685
ขนาดสายไฟอ่านจริงๆรึเปล่า
ในคลิปของการไฟฟ้าเขียนโต้งๆอย่ามั่ว

สายไฟ2.5sqmm ใช้กับไฟ1เฟสเท่านั้น ตรงไหนที่ใช้กับสามเฟส
จะร้อยท่อไม่ร้อยท่อ รับไฟ16a ได้หมด

ตู้ไฟ7.6kw 1เฟส 32a ใช้สายเบอร์10
แล้วคลาดเคลื่อนตรงไหน

ต่อสามเฟส ใช้สาย 4,10sqmm
ตามที่ลงไว้ไปอ่านอีกรอบ

การไฟฟ้าสู้ผู้รู้ไม่ได้แฮะ คงไม่ต้องให้การไฟฟ้ามาตรวจแล้ว

เรื่องสายดินกลับไปดูคลิปแรกใหม่
ปัญหากราวด์ลูป จ้างการไฟฟ้ามาทำจบ จัดโปรอยู่
แต่บางพื้นที่จุดเดียวโอห์มเกิน ต้องเพิ่มจุด มีข้อยกเว้น

โรงรถต้องวางสายดินแยก คนละเส้นกับบ้าน ที่กล่าวถึง คือการเดินสายไฟโรงรถอย่างเดียว ไม่มีข้อความใดที่กล่าวถึงบ้าน

อย่าพูดลอยๆแบบตีกิน ช่วยลงหลักฐานหรือเอกสารหนังสือด้วย
นี้คือมาตรฐานที่หลวงกำหนด เวลาไฟไหม้จะได้เอาผิดถูกคนเพราะเซ็นรับรองความถูกต้อง
ศาลเห็นลงโทษตามกม. ประกันไม่กล้าเบี้ยว

ถึงเขียนระบุไว้ให้จ้างการไฟฟ้าติดตั้ง หรือช่างฝีมือ จะได้เนื้องานตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ไม่ใช่คิดเองเออเอง หลวงทดสอบมาแล้ว

ผู้รู้นี้เซ็นรับรองรึไม่ แค่พูดลอยๆไม่มีผลทางกม. เกิดเหตุเจ้าทุกข์เอาผิดไม่ได้


ไฟฟ้า ถือเป็นทรัพย์สิน ตามกม.

มีพระเอกละครหัวหมอลักไฟหลวงไปใช้ ติดคุกไปแล้ว
ลากสามศาลยืนคำตัดสินสามศาล
ของหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
มาตรฐานหลวงถือเป็นประกาศิตต้องทำตาม เวลาเกิดเรื่องหลวงมาตรวจไม่ผ่าน ศาลไม่ฟังผู้รู้นะบอกไว้ก่อน



เคยมีคดีกบไฮบริดไฟไหม้ตอนอัดไฟที่บ้าน ซื้อจากเกรย์
ต่างฝ่ายต่างโทษว่าอีกฝ่ายผิด
หลวงมาตรวจจึงชี้ชัด
จนต้องมากำหนดอย่างเข้มงวด
เขียนละเอียดจน ช่างยังท้อแรงงานถูกทำไม่ได้ ค่าของก็ไม่ถูก

พลอยให้ปลั๊กพ่วง สายไฟ มอก.เปลี่ยนมาตรฐานใหม่หมด เพราะไฟไหม้บ่อย จากผู้รู้ที่อ้างๆกันมาขายของ จนบ้านวอดไปเยอะแล้ว

บางบ้านขอมิเตอร์30/100 มาอัดไฟรถไฮบริดเสียบปลั๊ก
ช่างยังปีนเปลี่ยนสายเปลือยจาก25 เป็น35sqmm คนถ่ายไม่รู้รายละเอียดว่าทำไม

ความรับผิดชอบการไฟฟ้า เริ่มที่เสาหน้าบ้าน มิเตอร์ สายเปลือย
อะไรเสียเองเปลี่ยนฟรี ถ้าบ้านนั้นไฟไหม้ด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องมาตรวจดูว่าเกิดจากอุปกรณ์การไฟฟ้าด้วยรึไม่ ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอ มักเกิดจากต่อจากสะพานไฟในบ้านทั้งนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 10, 2022, 17:03:00 โดย bahamu »

ออฟไลน์ Teera

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,380
    • อีเมล์
ผมชั่งใจอยุ่นะ ว่าจะตอบ คุณดีไหม
เอาซักหน่อยแล้วกัน

เคยเห็น ตารางนี้ไหมครับ



วิศวกรไฟฟ้า เรียกว่า ตาราง 5-20 เป็น ตารางที่บอกว่า วิธีการติดตั้ง แต่ละวิธี
สายขนาดต่างๆ นำกระแสได้เท่าไหร่

ประเด็น คือ เท่าที่ผมอ่านมา ข้อมูล มันคลาดเคลื่อน อาจจะไม่ทั้งหมด แต่ บางส่วนไม่ถูกต้อง
ผมไม่ได้เป็นผู้รู้ ผมเป็น วุฒิ วิศวกร ไฟฟ้า

อ่านแล้ว ก็ไม่สบายใจ เลย มาบอก แบบสุภาพ และ ผมไม่ได้มั่ว ครับ แค่นั้น

ออฟไลน์ bahamu

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 685
ขอบคุณมากสำหรับคำตอบที่ชัดเจน
รูปนี้้คือคำอธิบายที่ละเอียดกว่าที่การไฟฟ้าลง
เพราะประเด็นเรื่องสาย2.5sqmm
ในใบจะระบุชนิดลวดทองเป็นแบบแก่นเดี่ยวหรือฝอย ไม่คลุมเคลือคำที่ว่าร้อยท่อไม่ร้อยท่อ
เพราะรับไฟ16a ได้เหมือนกัน

ถ้ากลัวสายจะเล็กไปก็เพิ่มเป็นเบอร์4 แทน เพราะเต้ารับไฟสามขารับได้16a ตู้ไฟac3.6kw เมืองนอกเป็นปลั๊กสามขาเสียบ

ต้องขออภัยถ้าท่านเห็นว่าไม่สุภาพ เพราะเคยเจอพูดแบบคลุมเคลือ ตีกิน หน้าม้า ติ่งมาแล้ว
จึงต้องบอกให้ชี้ชัด ซึ่งสามารถตามอ่านย้อนหลังได้ หากเห็นว่าเนื้อหาบทใดไม่ชัดเจนกรุณาชี้แนะด้วย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อสมาชิก

จะได้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการเลือกซื้อรถถ่านและระบบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องในราคาไม่แพง

ที่รวบรวมมาลงหลายบท เพราะยังไม่พบการอธิบายรถถ่านเชิงลึกสำหรับคนซื้อภาคภาษาไทย
จึงลงไว้เพื่อช่วยจำและแบ่งบันเพื่อนสมาชิกโดยไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นแหล่งอ้างอิงที่ไม่ถูกการตลาดครอบงำ

ท่านเองชำนาญทางไฟฟ้าสามารถจำแนกได้ดีกว่าคนนอก และลงมือทำเองได้ ขอขอบคุณในน้ำใจที่กรุณาเฉลยอีกครั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 12, 2022, 09:35:09 โดย bahamu »